当前位置:先盛文秘网>范文大全 > 专题范文 > 2023年消防工程师综合能力考点,消防工程师知识点(合集)

2023年消防工程师综合能力考点,消防工程师知识点(合集)

时间:2023-09-11 18:45:05 专题范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年消防工程师综合能力考点,消防工程师知识点(合集),供大家参考。

2023年消防工程师综合能力考点,消防工程师知识点(合集)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点篇一

防火分隔物是指能在一定时间内阻止火势蔓 延,且能把建筑内部空间分隔成若干较小防火空间的物体。常用防火分隔物有防火墙、防火 门、防火卷帘、防火 水幕带、防火阀和排烟防火阀等。

二、防火墙

防火墙是由不燃烧材料构成的,为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。

防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。

防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合下列要求:

1.防火墙应为不燃烧体,其耐火极限目前《建规》的规定为 4h,《高规》的规定为3h。

2.防火墙应直接砌筑在基础上或钢筋混凝土框架上,当防火墙一侧的屋架、梁和楼板等因火灾影响而破坏时,不至使防火墙倒塌。

3.防火墙应截 断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃烧体或难燃烧体的屋面不小于500mm。防火墙应高出不燃烧体屋面不小于400mm。但当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的不燃烧体时,高层建筑屋盖为耐火极限不低于1h的不燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不必高出屋面。

4.建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙突出难燃烧体墙的外表面400mm。防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。

5.防火墙距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应将防火墙加高,使之超过天窗结构400-500mm,以防止火势蔓延。

6.防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于120mm。

7.防火墙上不应开设门、窗、孔洞,如必须开设时,应采用甲级防火门、窗,并应能自关闭。

8.输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道 不应穿过(高层民用建筑为严禁穿过)防火墙。其他管道不宜穿过防火墙,如必须穿过时,应采用不燃烧体将缝隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃烧体材料。

9.建筑物内的防火墙宜设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,当相邻一侧装有固定乙级防火 窗时,距离可不限。

10.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞 口之间最近边缘的水平距离不应小于2m,如装有固定乙级防火窗时,可不受距离限制。

三、防火门

防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整 性和隔热性要求的门。它是设置在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等且具有一定耐火性的活动 的防火分隔物。

防火门除具有普通门的作用 外,更重要的是还具有阻止火势蔓延和烟气扩散的特殊功能。它能在一定时间内阻止或延缓火灾蔓延,确保人员安全疏散。

(一)防火门的耐火极限和适用范围

1.甲级防火门。耐火极限不低于1.2h的门为甲级防火门。甲级防火门主要安装于防火分区间的防火墙上。建筑物内附设一些特殊房间的门也为甲级防火门,如燃油气锅炉房、变压器室、中间储油等。

2.乙级防火 门。耐火极限不低于0.9h的门为乙级防火门。防烟楼梯间和通向前室的门,高层建筑封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门均应采用乙级防火 门。

3.丙级防火门。耐火极限不低于0.6h的门为丙级防火门。建筑物中管道井、电缆井等竖向井道 的检查门和高层民用建筑中垃圾道 前室的门均应采用丙级防火 门。

(二)防火门的检查

防火门除具有可靠的耐火性能和合理的适用场所外,检查防火门时,还应注意以下几点:

1.防火门应为向疏散方向开启(设防门的空调机房、库房、客房等除外)的平开门,并在关闭后能从任何一侧手动开启。

2.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自行关闭。

3.双扇和多扇防火 门,应设置顺序闭门器。

4.常开的防火门,在发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈功能。

5.设在变形缝附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延扩大。

6.防火门上部的缝隙、孔洞采用不燃烧材料填充,并应达到相应的耐火极限要求。

四、防火窗防火 窗是指在一定的时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。防火窗一般安装在防火墙或防火 门上。

防火窗的分类,按安装方法可分为固定窗扇防火 窗和活动窗扇防火窗。按耐火极限可分为甲、乙、丙三级,耐火极限不低于1.2h的窗为甲级防火窗;
耐火极限不低0.9h的窗为乙级防火窗,耐火极限不低于0.6h 的窗为丙级防火 窗。

防火 窗的作用:一是隔离和阻止火势蔓延,此种窗多为固定窗;
二是采光,此种窗有活动 窗扇,正常情况下采光通风,火灾时起防火分隔作用。活动窗扇的防火窗应具有手动和自动关闭功能。

五、防火卷帘

防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的卷帘。

防火卷帘是一种活动 的防火分隔物,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。

防火卷帘设置部位一般有;
消防电梯前室、自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口 部位、代替防火 墙需设置防火分隔设施的部位等。

检查防火卷帘时应注意以下几点:

1.门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙,应有防火防烟密封措施,防止烟火窜入。

2.用防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于3h;
当采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3h。喷头的喷水强度不应小于0.5l/s.m,喷头间距应为2m至2.5m,喷头距卷帘的垂直距离宜为0.5m。

3.设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两 侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;
应具有自动、手动和机械控制的功能。4.用于划分防火分区的防火卷帘、设置在自动扶梯四周、中庭与房间、走道等开口部位的防火卷帘,均应与火灾探测器联动,当发生火灾时,应采用一步降落的控制方式。5.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保在火灾探测器或联动装置或消防电源发生故障时,藉易熔金属仍能发挥防火卷帘的防火 分隔作用。从沈阳商城等火灾教训看,极为必要。

6.防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃烧材料填充、封隔。

六、防火阀

防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。为防止火灾通过送风、空调 系统管道蔓延扩大,在设置防火阀时,应符合下列要求:

1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀,或在防火墙两侧分别设防火阀。

2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火 阀。

3.送.回风道穿过贵宾 休息室.多功能厅.大会议室.贵重物品间等性质重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。

4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。

5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应设防火阀。

6.防火 阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。

易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作 时的最高温度高25℃,一般宜为70℃。

7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。

七、排烟防火阀

排烟防火 阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。

排烟防火 阀的组成、形状和工作 原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调 系统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。

排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火 阀,进行排烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作 30分钟。

排烟防火阀的设置应符合下列规定:

1.在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。

2.排烟管道进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。

3.在必须穿过防火 墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。

消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点篇二

消防水泵房

1、启动设备设置

水泵不超过0.5t时,应设置固定吊钩或移动吊架;

水泵在0.5t~3t时,宜设置手动启动设备;

水泵大于3t时,应设置电动启动设备;

2、水泵机组的设置应符合下列规定:

1.相邻两个机组及机组至墙壁的净距:电机容量小于20kw时,0.6m,电机容量大于20kw小于55kw时,0.8m;
电容量机组大于20kw小于55kw时,不宜小于1.2m;
若为地下泵房,距离可适当减少0.m1~0.2m;

当水泵机组就地检修时,在机组一侧应加宽0.5m的通道;

2、水泵房的主要宽度不小于1.2m;
水泵房只少有一个可以搬运最大设备的门

3、水泵房的采暖、通风和排水

寒冷地区采暖温度不小于5°c;

通风换气按6次/h设计;

水泵房内应设置带有坡度的排水沟,以搜集水泵及其他地方的漏水,并应设排污设施,以免水泵和其他设备被淹没。

4、水泵房的设置

独立设置的水泵房耐火等级不低于二级,和其他能产生火灾爆炸危险的建筑物间距应计算确定,但不得小于15m.设置在建筑物内部事,隔墙耐火等级不小于2h,楼板不小于1.5h,并应设置甲级防火门;

水泵房设置在首层时,出口应直通室外;

水泵房设置在地下层或其他楼层时,出口应直通安全出口;

水泵房应采取防洪水淹没的技术措施;

5、水泵房的防噪

水泵机组设置隔振装置;

必要时再吸水管和出水管上设置隔振装置,并设置隔振吸音装置;

6、水泵应独立供电,并设应急照明;

7、对立消防抗震设计应比当地抗震设计提高一个等级。

消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点篇三

消防安全技术综合能力安全疏散设施六:消防电梯

消防电梯

1、消防电梯的设置范围

(1)一类公共建筑。

(2)塔式住宅。

(3)十二层及十二层以上的单元式住宅或通廊式住宅。

(4)高度超过32m的其它二类公共建筑。

2、消防电梯的设置数量

(1)当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。

(2)当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。

(3)当大于4500㎡时,应设3台。

3、消防电梯的设置要求

(1)消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。

(2)消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;
公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;
公共建筑不应小于10㎡。

(3)消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

(4)消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。

(5)消防电梯的载重量不应小于800kg。

(6)消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

4、消防电梯的检查要点

检查消防电梯井道和机房的防火分隔措施是否符合要求;

消防电梯设置数量、前室面积是否符合规范要求

消防电梯的运行速度、载重量是否符合要求

模拟火灾信号联动消防电梯是否降到首层

试验消防电梯的通讯设施

检查消防电梯的挡水设施和丼底排水设施

检查消防电梯使用的装修材料是否为a级。

检查消防电梯双回路供电和电气线路耐火保护。

消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点篇四

一级消防工程师考试大纲(2018年)

《消防安全技术综合能力》

一、考试目的

考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,掌握消防技术前沿发展动态,依据现行消防法律法规及相关规定,运用相关消防技术和标准规范,独立解决重大、复杂、疑难消防安全技术问题的综合能力。

二、考试内容及要求

(一)消防法及相关法律法规与注册消防工程师执业道德 1.消防法及相关法律法规

根据《消防法》、《行政处罚法》和《刑法》等法律以及《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《社会消防技术服务管理规定》等行政规章的有关规定,分析、判断建设工程活动和消防产品使用以及其他消防安全管理过程中存在的消防违法行为及其相应的法律责任。

2.注册消防工程师执业

根据《消防法》、《社会消防技术服务管理规定》和《注册消防工程师制度暂行规定》,确认注册消防工程师执业活动的合法性和注册消防工程师履行义务的情况,确认规范注册消防工程师执业行为和职业道德修养的基本原则和方法,分析、判断注册相仿工程师执业行为的法律责任。

(二)建筑防火检查

1.总平面布局与平面布置检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确认总平面布局与平面布置检查的内容和方法,辨识和分析总平面布局和平面布置、建筑耐火等级、消防车道和消防车作业场地及其他灭火救援设施等方面存在的不安全因素,组织研究解决消防安全技术问题。

2.防火防烟分区检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定防火防烟分区检查的主要内容和方法,辨识和分析防火分区与防烟分区划分、防火分隔设施设置等方面存在的不安全因素,组织研究解决防火防烟分区的消防安全技术问题。3.安全疏散设施检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定安全疏散设施检查的主要内容和方法,辨识和分析消防安全疏散设施方面存在的不安全因素,组织研究解决建筑中安全疏散的消防技术问题。

4.易燃易爆场所防爆检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定易燃易爆场所防火防爆检查的主要内容和方法,辨识、分析易燃易爆场所存在的火灾爆炸等不安全因素,组织研究解决易燃易爆场所防火防爆的技术问题。

5.建筑装修和建筑外墙保温检查

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确定建筑装修和建筑外墙保温系统检查的主要内容和方法,辨识建筑内部装修和外墙保温材料的燃烧性能,分析建筑装修和外墙保温系统的不安全因素,组织研究解决建筑装修和建筑外墙保温系统的消防安全技术问题。

(三)消防设施检测与维护管理 1.通用要求

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防设施检查、检测与维护保养得实施方案,确认消防设施检查、检测与维护保养得技术要求,辨识消防控制室技术条件、维护管理措施和应急处置程序的正确性。

2.消防给水设施

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防给水设施检查、检测与维护保养的实施方案,确认设施检查、检测与维护保养得技术要求,辨识和分析消防给水设施运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消防给水设施,解决消防给水设施的技术问题。

3.消火栓系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消火栓系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检查与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消火栓系统,解决该系统的技术问题。

4.自动水灭火系统 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统及其组件检测、验收的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养自动水灭火系统,解决该系统技术问题。

5.气体灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定气体灭火系统检查、检测与维护保养得实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养气体灭火系统,解决该系统技术问题。

6.泡沫灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定泡沫灭火系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养泡沫灭火系统,解决该系统的消防技术问题。

7.干粉灭火系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定干粉灭火系统检查、检测与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养干粉灭火系统,解决该系统消防技术问题。

8.建筑灭火器配置与维护管理

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,确认各种建筑灭火器安装配置、检查和维修的技术要求,辨识和分析建筑灭火器安装配置、检查和维修过程中常见的问题,指导相关从业人员正确安装配置、检查和维修灭火器,解决相关的技术问题。

9.防烟排烟系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定防烟排烟系统检查、检查与维护保养的实施方案,确认系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养防烟排烟系统,解决该系统消防技术问题。10.消防用电设备的供配电与电气防火防爆

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定消防供配电系统和电气防火防爆检查实施方案,确认电气防火技术措施,辨识和分析常见的电气消防安全隐患,解决电气防火防爆方面的消防技术问题。

11.消防应急照明和疏散指示标志

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定下方应急照明和疏散指示标志检查、检查与维护保养的实施方案,确认系统及各组件检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统运行过程中出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养消防应急照明和疏散指示标志,解决消防应急照明和疏散指示标志的技术问题。

12.火灾自动报警系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定火灾自动报警系统检查、检查与维护保养的实施方案,确认火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统检查、检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养火灾自动报警系统,解决该系统消防技术问题。

13.城市消防安全远程监控系统

根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,组织制定城市消防安全远程监控系统检查、检查与维护保养的实施方案,确认系统及各组件检测与维护保养的技术要求,辨识和分析系统出现故障的原因,指导相关从业人员正确检查、检测与维护保养城市消防安全远程监控系统,解决该系统消防技术问题。

(四)消防安全评估方法与技术 1.区域火灾风险评估

根据有关规定和标准,运用区域消防安全评估技术与方法,辨识和分析影响区域消防安全的因素,确认区域火灾风险等级,组织制定控制区域火灾风险的策略。

2.建筑火灾风险评估

根据有关规定和相关消防技术标准规范,运用建筑消防安全评估技术与方法,辨识和分析影响建筑消防安全的因素,确认建筑火灾风险等级,组织制定控制建筑火灾风险的策略。

3.建筑性能化防火设置评估

根据有关规定,运用性能化防火设计技术,确认性能化防火设计的适用范围和基本程序步骤,设定消防安全目标,确定火灾荷载,设计火灾场景,合理选用计算模拟软件,评估计算结果,确定建筑防火设计方案。

(五)消防安全管理 1.社会单位消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,组织制定单位消防安全管理的原则、目标和要求,检查和分析单位依法履行消防安全职责的情况,辨识单位消防安全管理存在的薄弱环节,判断单位消防安全管理制度的完整性和适用性,解决单位消防安全管理问题。

2.单位消防安全宣传教育培训

根据消防法律法规和有关规定,确认消防宣传与教育培训的主要内容,制定消防宣传与教育培训的方案,分析单位消防宣传与教育培训制度建设与落实情况,评估消防宣传教育培训效果,解决消防宣传教育培训方面的问题。

3.消防应急预案制定与演练方案

根据消防法律法规和有关规定,确认应急预案制定的方法、程序与内容,分析单位消防应急预案的完整性和适用性,确认消防演练的方案,指导开展消防演练,评估演练的效果,发现、解决原制定和演练方面的问题。

4.建设工程施工现场消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,运用相关消防技术和标准规范,确认施工现场消防管理内容与要求,辨识和分析施工现场消防安全隐患,解决施工现场消防安全管理问题。

5.大型群众性活动消防安全管理

根据消防法律法规和有关规定,辨识和分析大型群众性活动的主要特点和火灾风险因素,组织制定消防安全方案,解决消防安全技术问题。

消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点篇五

学信教育网分享2014年一级消防师消防安全技术综合能力知识点(2)

防火阀

防火阀是指在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于通风、空调管道内阻火的活动式封闭装置。

为防止火灾通过送风、空调 系统管道蔓延扩大,在设置防火阀时,应符合下列要求:

1.通风管道穿越不燃烧体楼板处应设防火阀。通风管道穿越防火墙处应设防烟防火阀,或在防火墙两侧分别设防火阀。

2.送、回风总管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处应设防火阀。

3.送、回风道穿过贵宾 休息室.多功能厅.大会议室.贵重物品间等性质重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处应设防火阀。

4.多层和高层工业与民用建筑的楼板常是竖向防火分区的防火分隔物,在这类建筑中的每层水平送、回风管道与垂直风管交接处的水平管段上,应设防火阀。

5.风管穿过建筑物变形缝处的两侧,均应设防火阀。多层公共建筑和高层民用建筑中厨房、浴室、厕所内的机械或自然垂直排风管道,如采取防止回流的措施有困难时,应设防火阀。

6.防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭。并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作 时的最高温度高25℃,一般宜为70℃。

7.进入设有气体自动灭火系统房间的通风、空调管道上,应设防火阀。

排烟防火阀

排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。

排烟防火阀的组成、形状和工作 原理与防火阀相似。其不同之处主要是安装管道和动作温度不同,防火阀安装在通风、空调 系统的管道上,动作温度为70℃,而排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为280℃。

排烟防火阀具有手动、自动功能。发生在火灾后,可自动或手动打开排烟防火 阀,进行排烟,当排烟系统中的烟气温度达到或超过280℃时,阀门自动关闭,防止火灾向其他部位蔓延扩大。但排烟风机应保证在280℃时仍能连续工作30分钟。

排烟防火阀的设置应符合下列规定:

1.在排烟系统的排烟支管上,应设排烟防火阀。

2.排烟管道进入排烟风机机房处,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。

3.在必须穿过防火 墙的排烟管道上,应设排烟防火阀,并与排烟风机联动。疏散楼梯的形式和适用范围

(1)普通楼梯间(敞开楼梯间):楼梯与走道或大厅之间是开敞的。适用于建筑高度在24m以下的丁、戊类厂房;
五层以下的公共建筑。

(2)封闭楼梯间:用建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。适用于适用于:12-18层的单元式住宅;
10层以下通廊式住宅;
医院、疗养院的病房楼;
设有空调系统的多层旅馆;
超过5层的公共建筑;
高度不超过32m的二类高层建筑;
甲、乙、丙类厂房和高度在32m以下的高层厂房。

(3)防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。适用于:高度超过32m,且每层人数超过10人的高层厂房;
塔式住宅;
一类高层建筑;
高度超过32m的二类高层建筑;
11层以上的通廊式住宅。

(4)室外楼梯:是指用耐火结构与建筑物分隔,设在墙外的楼梯。适用于各类建筑。

(5)剪刀楼梯:也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。它在同一楼梯间设置一对相互重叠,又互不相通的两个楼梯。

关于疏散楼梯的消防规定

(1)疏散楼梯间的一般规定

①楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;

②楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;

③楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;

④楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;

⑤公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;

⑥居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。

⑦建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。

⑧疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步

⑨公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。

⑩公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。

(2)封闭楼梯间

① 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

②楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;

③ 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口;

④ 高层民用建筑、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;

⑤其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

(3)防烟楼梯间

①当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟或排烟设施,并应设置消防应急照明设施;

②在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;

③前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2;
合用前室的使用面积:公共建筑、高层公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0m2,居住建筑不应小于6.0m2;

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;

⑤除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅的楼梯间前室除外);

⑥楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

(4)室外楼梯

①栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;

②倾斜角度不应大于45°;

③楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;

④通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启;

⑤除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段。疏散楼梯的检查要点

(1)检查疏散楼梯设置形式、数量和耐火性能是否符合防火规范要求;

(2)楼梯间内是否堆放杂物或被堵塞;

(3)楼梯间门是否具有自闭功能,能否按顺序关闭,常开防火门是否具有自动关闭功能 ;

(4)检查楼梯间内消防应急照明和防排烟设施是否完整好用;

(5)楼梯间的装修材料是否为a级;

(6)穿过楼梯间的各种管道是否符合规定要求,孔洞封堵是否密实;

(7)地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。

(8)地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。

文章转载自学信教育网

推荐访问:工程师 知识点 考点 消防工程师综合能力考点 消防工程师知识点(合集) 2023消防工程师综合能力超强考点详细总结

版权所有:先盛文秘网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[先盛文秘网]所有资源完全免费共享