制冷设备放油方法
下面是小编为大家整理的制冷设备放油方法,供大家参考。
1) 热氨融霜的操作的操作步骤(以图 1 所示的重力供液系统为例) :
图 1 重力供液系统热氨融霜示意图
1-氨液分离器 2-液体调节站 3-冷间排液阀 4-总排液阀 5-总调节站 6-排液桶 7-蒸发器 8-冷间热氨融霜阀 9-总热氨融霜阀 10-冷间回气阀 11-气体调节站 12-冷间供液阀
①排液桶应经排液、 减压而处于待工作状态。
如系统没有设排液桶, 应使低压循环储液桶做好接受排液的准备。
可适当关小或关闭供液阀, 使低压循环储液桶的液面不高于 20%, 桶内应保持低压回气压力。
②冬季融霜时, 为了提高热氨温度可适当减少冷却水量。
但必须确保安全, 严禁全部停水, 以免发生事故。
③适当关小总调节站 5 上的供液阀, 关闭液体调节站 2 上的融霜冷间供液阀 12, 关闭气体调节站 11 上的融霜冷间回气阀门。
④打开排液桶 6 上的进液阀, 打开液体调节站 2 上的融霜冷间排液阀 3 和总排液阀 4。
⑤缓慢开启气体调节站 11 上的冷间热氨融霜阀 8 和总热氨融霜阀 9。
热氨融霜阀的开启不应过大, 热氨压力应不超过0. 6-0. 8MPa。
为了加速融霜和排液, 可采用间歇开关的方法进行。
⑥热氨进人蒸发器 7 融霜, 冷却的氨液和油排进排液桶。
融霜过程中要注意排液桶液面不得超过 70%-80%, 如果是低压循环桶则液面不得超过 50%, 如超过则应将氨液排走后冉继续进行融霜。
⑦当蒸发器外表面霜层融净时, 关闭总热氨融霜阀 9 和冷间热融霜阀乙然后关闭冷间排液阀 3、 总排液阀 4 及排液桶的迸液阀。
⑧慢慢开启回气阀 10 降压, 待冷间蒸发器压力降至低压回气压力时, 可适当开启冷间供液阀 12 和总调节站上的有关供液阀, 恢复冷间蒸发器的正常工作。
氨泵供液系统的热氨融霜操作与以上方法基本相同, 热氨应采用上进下出, 以便排液回流。